Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] LODMAN.20210421-1 CLOSE: Brak łączności ze swicthem zhp-esw

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] LODMAN.20210421-1 CLOSE: Brak łączności ze swicthem zhp-esw
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Fri, 23 Apr 2021 15:49:16 +0200
Numer              : LODMAN.20210421-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł ZHP
Nadawca            : Jerzy Grzenda
Początek zdarzenia : 2021-04-21 09:27:00
Koniec zdarzenia   : 2021-04-23 15:48:00
Bilet otwarty      : 2021-04-21 09:47:00
Bilet zamknięty    : 2021-04-23 15:49:00


*** Opis problemu:
Od 9:27 nie mamy łączności ze switchem zhp-esw. Prawdopodobnie spowodowane jest 
to brakiem zasilania w węźle.


*** Działanie:
2021-04-22 16:08:00 (0,0) Michał Wierucki
Łączność została odzyskana o 15:59.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Połączenie działa prawidłowo.


*** Historia:
2021-04-21 10:17:00 (0,0) Piotr Goczał
Potwierdzono awarię zasilania w węźle.

2021-04-21 10:36:00 (0,0) Piotr Goczał
Zasilanie w węźle zostało przywrócone, łączność ze switchem odzyskana.

2021-04-22 15:12:00 (0,0) Tomasz Berner
Brak łączności ze switchem od godziny 14:47.