Numer : PIONIER.20210326-2
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł mx-bia
Nadawca : Jerzy Grzenda
Początek zdarzenia : 2021-03-26 19:02:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2021-03-26 19:02:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
O godzinie 18:38 miał miejsce restart urządzenia mx-bia. Przerwa w łączności
wyniosła 10 minut. Trwa ustalanie przyczyn awarii.
*** Działanie:
2021-03-26 21:27:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Po restarcie urzadzenia mx-bia obserwujemy niestabilne działanie sesji BGP:
Bialystok-COM PCWS backup (212.191.234.38)) from: poznan-gw6-pcws
Bialystok-COM TP backup (212.191.232.38)) from: Poznan-gw2-tp
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2021-03-26 19:28:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Przyczyną restartu była awaria zasilania.
|