Numer : PIONIER.20210115-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Katowice - Częstochowa
Nadawca : Jerzy Grzenda
Początek zdarzenia : 2021-01-15 11:14:00
Koniec zdarzenia : 2021-01-15 19:32:00
Bilet otwarty : 2021-01-15 12:28:00
Bilet zamknięty : 2021-01-15 19:32:00
*** Opis problemu:
Nastąpił brak połączenia na odcinku Katowice - Tarnowskie Góry.
*** Działanie:
2021-01-15 19:02:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Połączenie zostało przywrócone o godzinie 18:40.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Przerwa w łączności wyniosła 7 godzin i 26 minut.
*** Historia:
2021-01-15 13:36:00 (0,0) Piotr Goczał
Technik Serwisant kabla weryfikuje stan kabla.
2021-01-15 15:18:00 (0,0) Piotr Goczał
Serwisant kabla prowadzi dalsze prace w celu wykrycia miejsca awarii.
2021-01-15 17:20:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Ekipa serwisowa dojechała do Tarnowskich Gór. Przygotowuje się do wykonania
pomiaru.
2021-01-15 17:42:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Pomiary wykazały uszkodzenie w odległości 36km w stronę Katowic. Ekipa udaje
się na miejsce awarii.
|