Numer : PIONIER.20210107-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Poznań-Bydgoszcz
Nadawca : Jerzy Grzenda
Początek zdarzenia : 2021-01-07 13:12:00
Koniec zdarzenia : 2021-01-08 20:26:00
Bilet otwarty : 2021-01-07 13:22:00
Bilet zamknięty : 2021-01-08 20:27:00
*** Opis problemu:
W relacji Poznań-Bydgoszcz występuje wzrost tłumienia sygnału na poziomie 7dB.
*** Działanie:
2021-01-08 19:14:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Od godz. 18:52 obserwujemy ponowny brak połączenia.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Połączenie zostało przywrócone o godz. 19:38, a tłumienie wróciło do normy.
*** Historia:
2021-01-07 13:22:00 (1,0) Tomasz Berner
Zgłoszono do serwisanta kabla.
2021-01-08 16:02:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Połączenie przywrócono o godzinie 15:38. W dniu dzisiejszym spodziewana jest
jeszcze kolejna przerwa.
|