Numer              : LODMAN.20201219-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł piotrk-mikr
Nadawca            : Jerzy Grzenda
Początek zdarzenia : 2020-12-19 12:33:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2020-12-19 12:34:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od 12:18 UPS piotrk-mikr-ups raportuje pracę na bateriach. Przewidywany czas 
pracy: 3 i pół godziny. 


*** Działanie:
2020-12-19 19:20:00 (0,0) Jerzy Grzenda
O godz. 19:00 ups przestał działać. Straciliśmy kontakt z urządzeniami w węźle.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia: