Numer : PIONIER.20201202-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Katowice - Częstochowa
Nadawca : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2020-12-02 10:04:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2020-12-02 10:06:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Występuje pogorszenie jakości sygnału optycznego na włóknach sieci PIONIER w
relacji Katowice - Częstochowa.
*** Działanie:
2020-12-02 18:27:00 (0,0) Piotr Goczał
Transmisja w DWDM2 zostanie przepięta tymczasowo - celem obejścia źródła
awarii.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2020-12-02 10:06:00 (1,0) Witold Bogacki
Problem zgłoszono do serwisu.
Estymowany czas dojazdu do Tarnowskich Gór celem wykonania pomiarów podany
przez serwisanta odcinka to godzina 11:00.
2020-12-02 11:41:00 (0,0) Piotr Goczał
Pomiar włókna wskazał na część sieci w linii napowietrznej. Odpowiedni serwis
został powiadomiony. Serwisant kabla wraz z służbami energetyki szuka miejsca
awarii. Ustalono że nie doszło do awarii słupów energetycznego w podanej
okolicy.
2020-12-02 13:13:00 (0,0) Piotr Goczał
Miejsce uszkodzenia nadal nie zostało odnalezione. Serwisant kabla ustalił że
konieczne jest wykonanie dalszych pomiarów światłowodowych z m Miasteczko
Śląskie.
2020-12-02 15:20:00 (0,0) Piotr Goczał
Serwisant kabla jest obecnie w węźle sieci PIONIER we Wrzosowej gdzie wykona
pomiary.
2020-12-02 16:13:00 (0,0) Piotr Goczał
Naprawa uszkodzenia będzie wymagała wyłączenia sieci energetycznej.
|