Numer : LODMAN.20201219-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł piotrk-mikr Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2020-12-19 12:33:00 Koniec zdarzenia : 2020-12-20 10:31:00 Bilet otwarty : 2020-12-19 12:34:00 Bilet zamknięty : 2020-12-21 19:43:00 *** Opis problemu: Od 12:18 UPS piotrk-mikr-ups raportuje pracę na bateriach. Przewidywany czas pracy: 3 i pół godziny. *** Działanie: 2020-12-20 10:31:00 (0,0) Michał Wierucki Łączność została przywrócona. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zostaje zamknięty. *** Historia: 2020-12-19 19:20:00 (0,0) Jerzy Grzenda O godz. 19:00 ups przestał działać. Straciliśmy kontakt z urządzeniami w węźle. 2020-12-20 09:39:00 (0,0) Michał Wierucki Serwis jest w drodze do węzła. |