Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] LODMAN.20201207-2 UPDATE: Brak zasilania w węźle PWSFTviT

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] LODMAN.20201207-2 UPDATE: Brak zasilania w węźle PWSFTviT
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Tue, 08 Dec 2020 00:12:06 +0100
Numer              : LODMAN.20201207-2
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł Szkoła Filmowa Targowa
Nadawca            : Michał Wierucki
Początek zdarzenia : 2020-12-07 23:08:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2020-12-07 23:35:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od 23:08 występuje brak zasilania z sieci miejskiej. Zasilacz UPS raportuje 17 
minut do wyczerpania baterii.


*** Działanie:
2020-12-08 00:12:00 (0,0) Michał Wierucki
Zasilanie zostało przywrócone o 23:58.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:




<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>
  • [INFO] LODMAN.20201207-2 UPDATE: Brak zasilania w węźle PWSFTviT, Komunikaty Operatorzy LODMAN <=