Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] LODMAN.20201203-1 OPEN: Awaria zasilania

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] LODMAN.20201203-1 OPEN: Awaria zasilania
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Thu, 03 Dec 2020 09:23:07 +0100
Numer              : LODMAN.20201203-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : OPEN
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł UL-CK PKP-TUW UML-TV
Nadawca            : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2020-12-03 08:51:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2020-12-03 09:23:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od godziny 08:51 występuje brak zasilania w części węzłów (UL-CK, PKP-TUW, 
UML-TV) oraz brak dostępu do ms-esw, polmatex-esw. Węzły pracują na zasilaniu z 
UPS.
Czas przywrócenia zasilania nie jest znany.


*** Działanie:
2020-12-03 09:23:00 (1,0) Tomasz Berner
Sprawdzamy przyczyny awarii.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:




<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>
  • [INFO] LODMAN.20201203-1 OPEN: Awaria zasilania, Komunikaty Operatorzy LODMAN <=