Numer              : PIONIER.20201121-2
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł Hamburg
Nadawca            : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2020-11-21 22:43:00
Koniec zdarzenia   : 2020-11-24 22:14:00
Bilet otwarty      : 2020-11-21 23:17:00
Bilet zamknięty    : 2020-11-24 22:14:00


*** Opis problemu:
Obserwujemy podwyższoną temperaturę w węźle w Hamburgu. Obecnie temperatura 
otoczenia wynosi  40°C.


*** Działanie:
2020-11-22 20:29:00 (0,0) Michał Wierucki
Technik naprawił usterkę związaną z klimatyzacją i temperatura powietrza obniża
się.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Temperatura w węźle wróciła do normy.



*** Historia:
2020-11-21 23:17:00 (1,0) Marek Kopacz
Problem został zgłoszony do administratora obiektu.