Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] LODMAN.20200331-3 CLOSE: Awaria zasilacza PEM1 w routerze ul-ck-g

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] LODMAN.20200331-3 CLOSE: Awaria zasilacza PEM1 w routerze ul-ck-gw
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Mon, 23 Nov 2020 15:22:17 +0100
Numer              : LODMAN.20200331-3
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : linia ul-ck
Nadawca            : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2020-03-30 12:47:00
Koniec zdarzenia   : 2020-11-23 15:03:00
Bilet otwarty      : 2020-03-31 21:30:00
Bilet zamknięty    : 2020-11-23 15:22:00


*** Opis problemu:
Uszkodzeniu uległ jeden z wentylatorów w zasilaczu.



*** Działanie:
2020-11-23 15:22:00 (0,1) Witold Bogacki
Zasilacz został wymieniony.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Urządzenie działa poprawnie.


*** Historia:
2020-03-31 21:30:00 (1,0) Witold Bogacki
Urządzenie pracuje poprawnie na pozostałych zasilaczach.
Uszkodzony zasilacz zostanie zgłoszony do serwisu.



<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>
  • [INFO] LODMAN.20200331-3 CLOSE: Awaria zasilacza PEM1 w routerze ul-ck-gw, Komunikaty Operatorzy LODMAN <=