To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] LODMAN.20200927-1 CLOSE: Brak łączności z urządzeniami imp-esw oraz belfor-esw |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Mon, 28 Sep 2020 10:52:19 +0200 |
Numer : LODMAN.20200927-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł IMP;BELFOR Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2020-09-27 15:25:00 Koniec zdarzenia : 2020-09-28 10:51:00 Bilet otwarty : 2020-09-27 15:59:00 Bilet zamknięty : 2020-09-28 10:52:00 *** Opis problemu: Od 15:25 nie mamy łączności z przełącznikami imp-esw oraz belfor-esw. *** Działanie: 2020-09-28 10:52:00 (0,1) Piotr Goczał Uszkodzeniu uległ switch imp-esw. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Switch został wymieniony. Znaczność została przywrócona o 10:25. *** Historia: |
<Pop. w Wątku] | Aktualny Wątek | [Nast. w Wątku> |
---|---|---|
|
Poprzedni wg. Daty: | [INFO] LODMAN.20200927-1 OPEN: Brak łączności z urządzeniami imp-esw oraz belfor-esw, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
---|---|
Następny wg. Daty: | [INFO] PIONIER.20200927-1 CLOSE: Brak zasilania w Tczewie - łącze Gdańsk-Toruń, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Poprzedni w Wątku: | [INFO] LODMAN.20200927-1 OPEN: Brak łączności z urządzeniami imp-esw oraz belfor-esw, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Następny w Wątku: | [INFO] PIONIER.20200927-1 CLOSE: Brak zasilania w Tczewie - łącze Gdańsk-Toruń, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Indeksy: | [Data] [Wątek] [Lista archiwów] [Inne Listy] |