Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] LODMAN.20200927-1 CLOSE: Brak łączności z urządzeniami imp-esw or

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] LODMAN.20200927-1 CLOSE: Brak łączności z urządzeniami imp-esw oraz belfor-esw
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Mon, 28 Sep 2020 10:52:19 +0200
Numer              : LODMAN.20200927-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł IMP;BELFOR
Nadawca            : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2020-09-27 15:25:00
Koniec zdarzenia   : 2020-09-28 10:51:00
Bilet otwarty      : 2020-09-27 15:59:00
Bilet zamknięty    : 2020-09-28 10:52:00


*** Opis problemu:
Od 15:25 nie mamy łączności z przełącznikami imp-esw oraz belfor-esw.


*** Działanie:
2020-09-28 10:52:00 (0,1) Piotr Goczał
Uszkodzeniu uległ switch imp-esw.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Switch został wymieniony. Znaczność została przywrócona o 10:25.


*** Historia:




<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>
  • [INFO] LODMAN.20200927-1 CLOSE: Brak łączności z urządzeniami imp-esw oraz belfor-esw, Komunikaty Operatorzy LODMAN <=