[INFO] PIONIER.20200914-1 OPEN: Awaria zasilacza w mx-gda-2

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] PIONIER.20200914-1 OPEN: Awaria zasilacza w mx-gda-2
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Mon, 14 Sep 2020 07:29:47 +0200
Numer              : PIONIER.20200914-1
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : OPEN
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł Gdańsk
Nadawca            : Marek Kopacz
Początek zdarzenia : 2020-09-14 01:26:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2020-09-14 07:29:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Przełącznik mx-gda-2 zgłasza problem z zasilaczem PSM0. Pozostałe zasilacze 
działają prawidłowo.



*** Działanie:
2020-09-14 07:29:00 (1,0) Marek Kopacz
O problemie poinformowany został administrator w TASKu.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:




<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>
  • [INFO] PIONIER.20200914-1 OPEN: Awaria zasilacza w mx-gda-2, Komunikaty Operatorzy LODMAN <=