To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] LODMAN.20200908-1 CLOSE: Brak zasilania w węźle amuz-ds |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Wed, 09 Sep 2020 09:16:27 +0200 |
Numer : LODMAN.20200908-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł amuz-ds Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2020-09-08 08:01:00 Koniec zdarzenia : 2020-09-09 09:16:00 Bilet otwarty : 2020-09-08 08:38:00 Bilet zamknięty : 2020-09-09 09:16:00 *** Opis problemu: Od 8:01 UPS w węźle amuz-ds raportuje pracę na bateriach. Szacowany czas pracy 5h. *** Działanie: 2020-09-08 10:29:00 (0,0) Witold Bogacki O 09:54 zasilanie zostało przywrócone. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: |
<Pop. w Wątku] | Aktualny Wątek | [Nast. w Wątku> |
---|---|---|
|
Poprzedni wg. Daty: | [INFO] PIONIER.20200901-1 UPDATE: Prace na łączu Amsterdam - Genewa, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
---|---|
Następny wg. Daty: | [INFO] PIONIER.20200816-1 CLOSE: Planowane prace w relacji Frankfurt - Genewa, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Poprzedni w Wątku: | [INFO] PIONIER.20200901-1 UPDATE: Prace na łączu Amsterdam - Genewa, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Następny w Wątku: | [INFO] PIONIER.20200816-1 CLOSE: Planowane prace w relacji Frankfurt - Genewa, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Indeksy: | [Data] [Wątek] [Lista archiwów] [Inne Listy] |