Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] LODMAN.20200718-1 CLOSE: Problem z zasilaniem gwarantowanym w Mos

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] LODMAN.20200718-1 CLOSE: Problem z zasilaniem gwarantowanym w Moszczenicy
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Sun, 16 Aug 2020 09:06:43 +0200
Numer              : LODMAN.20200718-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł Moszczenica
Nadawca            : Michał Wierucki
Początek zdarzenia : 2020-07-18 13:43:00
Koniec zdarzenia   : 2020-07-19 09:06:00
Bilet otwarty      : 2020-07-18 13:46:00
Bilet zamknięty    : 2020-08-16 09:06:00


*** Opis problemu:
Od 12:15 zasilacz 2 na urządzeniu w Moszczenicy zgłasza brak zasilania. 
Spowodowane jest to prawdopodobnie awarią UPS`a do którego jest przyłączony.


*** Działanie:
2020-07-19 08:33:00 (0,0) Michał Wierucki
Aktualnie występuje brak zasilania na zasilaczu nr 2 w switchu moszczenica-msw. 
UPS wyłączył się. Na poniedziałek zaplanowano serwis UPS.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty. Prace zostały zakończone.


*** Historia:
2020-07-18 14:16:00 (0,0) Michał Wierucki
Po restarcie UPS`a urządzenie wznowiło pracę.

2020-07-18 15:55:00 (0,0) Michał Wierucki
Problemy z ładowaniem baterii w UPS nadal występują.



<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>
  • [INFO] LODMAN.20200718-1 CLOSE: Problem z zasilaniem gwarantowanym w Moszczenicy, Komunikaty Operatorzy LODMAN <=