Numer              : PIONIER.20200319-2
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł mx-zgo
Nadawca            : Marek Kopacz
Początek zdarzenia : 2020-03-19 12:43:00
Koniec zdarzenia   : 2020-08-13 17:39:00
Bilet otwarty      : 2020-03-19 20:34:00
Bilet zamknięty    : 2020-08-13 17:40:00


*** Opis problemu:
Od godziny 12:43 mx-zgo zgłasza problem z zasilaczem PEM2 (Power Supply
Failure, Bad DC Output). 
Problem prawdopodobnie jest powiązany z wcześniejszym
zanikiem zasilania - wystąpił bezpośrednio po zakończeniu awarii energetycznej.


*** Działanie:
2020-05-06 09:53:00 (0,0) Piotr Goczał
Konieczna będzie wymiana zasilacza. Termin prac nieznany.



*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Zasilacz działa poprawnie od dnia 14.05 godz. 14:10


*** Historia:
2020-04-09 13:38:00 (0,0) Michał Wierucki
Ustalono że zasilacz jest uszkodzony konieczna będzie wymiana. Czas naprawy
jest jeszcze nieustalony.