Numer : PIONIER.20200803-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł SKIERNIEWICE
Nadawca : Michał Wierucki
Początek zdarzenia : 2020-08-03 08:12:00
Koniec zdarzenia : 2020-08-03 22:51:00
Bilet otwarty : 2020-08-03 13:44:00
Bilet zamknięty : 2020-08-04 10:27:00
*** Opis problemu:
Od godziny 08:12 brak zasilania podstawowego w węźle w Skierniewicach.
Akumulatory w UPS zostały rozładowane. Aktualnie występuje całkowity zanik
zasilania w węźle. Usunięcie awarii w sieci energetycznej planowane jest na
godz.14.
*** Działanie:
2020-08-03 22:50:00 (0,0) Michał Wierucki
Zasilanie zostało przywrócone.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2020-08-03 21:18:00 (0,0) Michał Wierucki
Aktualnie nadal trwają prace nad przywróceniem zasilania. Termin przywrócenia
zasilania planowany jest na godz. 22.
|