To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] LODMAN.20200803-1 UPDATE: Brak zasilania w węźle w Skierniewicach |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Mon, 03 Aug 2020 13:32:17 +0200 |
Numer : LODMAN.20200803-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł SKIERNIEWICE Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2020-08-03 08:12:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2020-08-03 08:46:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godziny 08:12 brak zasilania podstawowego w węźle w Skierniewicach. Urządzenia działają na zasilaniu z UPS. Czas podtrzymania zasilania to około 34 minuty. *** Działanie: 2020-08-03 13:32:00 (0,0) Michał Wierucki Usunięcie awarii w sieci energetycznej planowane jest na godz. 14 *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2020-08-03 13:09:00 (0,0) Michał Wierucki Akumulatory w UPS zostały rozładowane. Aktualnie występuje całkowity zanik zasilania w węźle. |
<Pop. w Wątku] | Aktualny Wątek | [Nast. w Wątku> |
---|---|---|
|
Poprzedni wg. Daty: | [INFO] LODMAN.20200803-1 UPDATE: Brak zasilania w węźle w Skierniewicach, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
---|---|
Następny wg. Daty: | [INFO] PIONIER.20200803-1 OPEN: Brak zasilania w węźle w Skierniewicach, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Poprzedni w Wątku: | [INFO] LODMAN.20200803-1 UPDATE: Brak zasilania w węźle w Skierniewicach, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Następny w Wątku: | [INFO] LODMAN.20200803-1 UPDATE: Brak zasilania w węźle w Skierniewicach, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Indeksy: | [Data] [Wątek] [Lista archiwów] [Inne Listy] |