Numer              : PIONIER.20200820-1
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : linia Poznań-Warszawa
Nadawca            : Michał Wierucki
Początek zdarzenia : 2020-08-20 11:37:00
Koniec zdarzenia   : 2020-08-20 14:22:00
Bilet otwarty      : 2020-08-20 11:40:00
Bilet zamknięty    : 2020-08-21 11:24:00


*** Opis problemu:
Do godziny 14:00 przewidziane są prace po stronie dostawcy energii
elektrycznej w węźle Górki na łączu w relacji Poznań-Warszawa. Urządzenia w 
węźle zasilane są z systemu bateryjnego. Przerwa w transmisji nie jest 
spodziewana ale jest to okres podwyższonego ryzyka.


*** Działanie:
2020-08-20 14:22:00 (0,0) Tomasz Berner
Zasilanie zostało przywrócone.


*** Przewidywany czas zakończenia:
2020-08-20 14:00


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.