Numer : LODMAN.20200718-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł Moszczenica
Nadawca : Michał Wierucki
Początek zdarzenia : 2020-07-18 13:43:00
Koniec zdarzenia : 2020-07-19 09:06:00
Bilet otwarty : 2020-07-18 13:46:00
Bilet zamknięty : 2020-08-16 09:06:00
*** Opis problemu:
Od 12:15 zasilacz 2 na urządzeniu w Moszczenicy zgłasza brak zasilania.
Spowodowane jest to prawdopodobnie awarią UPS`a do którego jest przyłączony.
*** Działanie:
2020-07-19 08:33:00 (0,0) Michał Wierucki
Aktualnie występuje brak zasilania na zasilaczu nr 2 w switchu moszczenica-msw.
UPS wyłączył się. Na poniedziałek zaplanowano serwis UPS.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty. Prace zostały zakończone.
*** Historia:
2020-07-18 14:16:00 (0,0) Michał Wierucki
Po restarcie UPS`a urządzenie wznowiło pracę.
2020-07-18 15:55:00 (0,0) Michał Wierucki
Problemy z ładowaniem baterii w UPS nadal występują.
|