Numer : PIONIER.20200319-2
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł mx-zgo
Nadawca : Marek Kopacz
Początek zdarzenia : 2020-03-19 12:43:00
Koniec zdarzenia : 2020-08-13 17:39:00
Bilet otwarty : 2020-03-19 20:34:00
Bilet zamknięty : 2020-08-13 17:40:00
*** Opis problemu:
Od godziny 12:43 mx-zgo zgłasza problem z zasilaczem PEM2 (Power Supply
Failure, Bad DC Output).
Problem prawdopodobnie jest powiązany z wcześniejszym
zanikiem zasilania - wystąpił bezpośrednio po zakończeniu awarii energetycznej.
*** Działanie:
2020-05-06 09:53:00 (0,0) Piotr Goczał
Konieczna będzie wymiana zasilacza. Termin prac nieznany.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Zasilacz działa poprawnie od dnia 14.05 godz. 14:10
*** Historia:
2020-04-09 13:38:00 (0,0) Michał Wierucki
Ustalono że zasilacz jest uszkodzony konieczna będzie wymiana. Czas naprawy
jest jeszcze nieustalony.
|