Numer              : LODMAN.20200803-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł SKIERNIEWICE
Nadawca            : Michał Wierucki
Początek zdarzenia : 2020-08-03 08:12:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2020-08-03 08:46:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od godziny 08:12 brak zasilania podstawowego w węźle w Skierniewicach.
Urządzenia działają na zasilaniu z UPS.
Czas podtrzymania zasilania to około 34 minuty.


*** Działanie:
2020-08-03 13:32:00 (0,0) Michał Wierucki
Usunięcie awarii w sieci energetycznej planowane jest na godz. 14 


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:
2020-08-03 13:09:00 (0,0) Michał Wierucki
Akumulatory w UPS zostały rozładowane. Aktualnie występuje całkowity zanik 
zasilania w węźle.