Numer              : LODMAN.20200704-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł ul-ck
Nadawca            : Jerzy Grzenda
Początek zdarzenia : 2020-07-04 08:22:00
Koniec zdarzenia   : 2020-07-04 16:53:00
Bilet otwarty      : 2020-07-04 08:24:00
Bilet zamknięty    : 2020-07-04 16:54:00


*** Opis problemu:
Od 8:03 urządzenie w węźle ul-ck raportuje problem z zasilaniem części 
zasilaczy. Prawdopodobnie jest to awaria bezpiecznika w szafie.


*** Działanie:
2020-07-04 08:52:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Trwają prace energetyczne w węźle i do godziny 16:00 będą występowały 
wyłączenia zasilania. Urządzenia zasilane są z UPS. Nie przewidujemy przerw w 
łączności, jest to jednak stan podwyższonego ryzyka.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Prace zostały zakończone. Przerw w łączności nie było.