Numer : LODMAN.20200704-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł ul-ck
Nadawca : Jerzy Grzenda
Początek zdarzenia : 2020-07-04 08:22:00
Koniec zdarzenia : 2020-07-04 16:53:00
Bilet otwarty : 2020-07-04 08:24:00
Bilet zamknięty : 2020-07-04 16:54:00
*** Opis problemu:
Od 8:03 urządzenie w węźle ul-ck raportuje problem z zasilaniem części
zasilaczy. Prawdopodobnie jest to awaria bezpiecznika w szafie.
*** Działanie:
2020-07-04 08:52:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Trwają prace energetyczne w węźle i do godziny 16:00 będą występowały
wyłączenia zasilania. Urządzenia zasilane są z UPS. Nie przewidujemy przerw w
łączności, jest to jednak stan podwyższonego ryzyka.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Prace zostały zakończone. Przerw w łączności nie było.
*** Historia:
|