Subject: | [INFO] PIONIER.20200621-2 UPDATE: Brak zasilania w węźle Górki |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Sun, 21 Jun 2020 10:37:42 +0200 |
Numer : PIONIER.20200621-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Poznań - Warszawa Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2020-06-21 09:09:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2020-06-21 09:10:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godziny 08:01 występuje brak zasilania w węźle sieci PIONIER w Górkach. Prawdopodobną przyczyną jest awaria sieci energetycznej w regionie. Szacowany czas przywrócenia zasilania - nieznany Nie przewidujemy wystąpienia przerw w transmisji, lecz jest to okres podwyższonego ryzyka. *** Działanie: 2020-06-21 10:37:00 (0,0) Tomasz Berner Zasilanie zostało przywrócone o godzinie 09:36. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: |