To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] LODMAN.20200622-2 OPEN: Brak łączności z urządzeniem ms-esw |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Mon, 22 Jun 2020 18:54:40 +0200 |
Numer : LODMAN.20200622-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : OPEN Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł MS Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2020-06-22 18:13:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2020-06-22 18:54:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 18:13 nie mamy łączności z przełącznikiem ms-esw. Prawdopodobną przyczyną awarii jest brak zasilania. *** Działanie: *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: |
<Pop. w Wątku] | Aktualny Wątek | [Nast. w Wątku> |
---|---|---|
|
Poprzedni wg. Daty: | [INFO] LODMAN.20200622-1 OPEN: Brak łączności z urządzeniem larr-esw, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
---|---|
Następny wg. Daty: | [INFO] PIONIER.20200623-1 OPEN: Planowane prace w relacji Amsterdam - Genewa, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Poprzedni w Wątku: | [INFO] LODMAN.20200622-1 OPEN: Brak łączności z urządzeniem larr-esw, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Następny w Wątku: | [INFO] PIONIER.20200623-1 OPEN: Planowane prace w relacji Amsterdam - Genewa, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Indeksy: | [Data] [Wątek] [Lista archiwów] [Inne Listy] |