Date: Mon, 22 Jun 2020 00:03:00 +0200
Numer              : PIONIER.20200621-2
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : linia Poznań - Warszawa
Nadawca            : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2020-06-21 09:09:00
Koniec zdarzenia   : 2020-06-21 09:36:00
Bilet otwarty      : 2020-06-21 09:10:00
Bilet zamknięty    : 2020-06-22 00:03:00


*** Opis problemu:
Od godziny 08:01 występuje brak zasilania w węźle sieci PIONIER w Górkach.
Prawdopodobną przyczyną jest awaria sieci energetycznej w regionie.

Szacowany czas przywrócenia zasilania - nieznany

Nie przewidujemy wystąpienia przerw w transmisji, lecz jest to okres
podwyższonego ryzyka.


*** Działanie:
2020-06-21 10:37:00 (0,0) Tomasz Berner
Zasilanie zostało przywrócone o godzinie 09:36.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zostaje zamknięty.