Numer : LODMAN.20200619-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł MOSZCZENICA Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2020-06-19 13:10:00 Koniec zdarzenia : 2020-06-19 14:33:00 Bilet otwarty : 2020-06-19 13:47:00 Bilet zamknięty : 2020-06-21 09:02:00 *** Opis problemu: Brak zasilania podstawowego w węźle w Moszczenicy. Urządzenia pracują na zasilaniu z UPS. Aktualny czas podtrzymania zasilania to około 13 godzin 26 minut. *** Działanie: 2020-06-19 14:40:00 (0,0) Tomasz Berner Zasilanie powróciło o godzinie 14:33. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: |