Numer : LODMAN.20200520-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł pkp-tuw Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2020-05-20 09:03:00 Koniec zdarzenia : 2020-05-20 10:50:00 Bilet otwarty : 2020-05-20 09:11:00 Bilet zamknięty : 2020-05-22 13:04:00 *** Opis problemu: Od 9:03 UPS w węźle pkp-twu sygnalizuje pracę na bateriach. Przeiwdywany czas podtrzymania zasilania na baterii: 3 godziny. *** Działanie: 2020-05-20 11:37:00 (0,0) Piotr Goczał Zasilanie w węźle zostało przywrócone o 10:50. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zostaje zamknięty. *** Historia: |