Date: Wed, 13 May 2020 00:08:04 +0200
Numer              : PIONIER.20200413-1
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : linia Poznań-Gdańsk
Nadawca            : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2020-04-13 13:21:00
Koniec zdarzenia   : 2020-05-06 09:45:00
Bilet otwarty      : 2020-04-13 15:02:00
Bilet zamknięty    : 2020-05-13 00:08:00


*** Opis problemu:
W węźle Ługowina występuje problemy z tłumikiem we wzmacniaczu EDFA. 


*** Działanie:
2020-04-13 15:02:00 (1,0) Tomasz Berner
Problem został zgłoszony do serwisu.




*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Awaria została usunięta.