Numer : LODMAN.20200331-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł WODN Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2020-03-31 00:23:00 Koniec zdarzenia : 2020-03-31 21:23:00 Bilet otwarty : 2020-03-31 00:43:00 Bilet zamknięty : 2020-03-31 21:23:00 *** Opis problemu: Od 00:23 występuje brak łączności do switcha wodn-esw. *** Działanie: 2020-03-31 21:23:00 (0,1) Witold Bogacki Przyczyną awarii był brak zasilania. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2020-03-31 01:12:00 (0,0) Michał Wierucki Łączność została przywrócona o 1:04. |