To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] LODMAN.20200204-1 UPDATE: Brak łączności ze switchem film-ds-esw |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Tue, 04 Feb 2020 11:42:10 +0100 |
Numer : LODMAN.20200204-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia FILM-DS Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2020-02-04 05:54:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2020-02-04 07:00:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godziny 05:54 brak łączności ze switchem film-ds-esw *** Działanie: 2020-02-04 11:42:00 (0,0) Witold Bogacki Po restarcie stacji bazowej radiolinii, łączność została przywrócona. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: |
<Pop. w Wątku] | Aktualny Wątek | [Nast. w Wątku> |
---|---|---|
|
Poprzedni wg. Daty: | [INFO] LODMAN.20200202-1 UPDATE: Brak połączenia ze switchem zsp19-esw, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
---|---|
Następny wg. Daty: | [INFO] PIONIER.20200204-1 OPEN: Prace na zasilaniu w Sochaczewie, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Poprzedni w Wątku: | [INFO] LODMAN.20200203-1 UPDATE: Brak łączności z arch-wol-esw, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Następny w Wątku: | [INFO] PIONIER.20200204-1 OPEN: Prace na zasilaniu w Sochaczewie, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Indeksy: | [Data] [Wątek] [Lista archiwów] [Inne Listy] |