Numer : PIONIER.20191104-3 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Poznań Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2019-11-04 15:08:00 Koniec zdarzenia : 2019-11-04 15:00:00 Bilet otwarty : 2019-11-04 15:21:00 Bilet zamknięty : 2020-02-11 10:02:00 *** Opis problemu: Uszkodzeniu uległ moduł roadm systemu DWDM w węźle w Poznaniu. W trakcie awarii utracono połączenie do wszystkich usług na odcinku Poznań - Hamburg. *** Działanie: 2019-11-04 16:40:00 (0,0) Tomasz Berner Przerwa w łączności spowodowana uszkodzeniem trwała od 14:15 do 14:27. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Awaria została usunięta, połączenie działa prawidłowo. *** Historia: |