Numer : PIONIER.20200126-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : planowane
Dotyczy : linia DE-CIX
Nadawca : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2020-01-26 22:45:00
Koniec zdarzenia : 2020-01-29 08:17:00
Bilet otwarty : 2020-01-26 23:16:00
Bilet zamknięty : 2020-01-29 08:19:00
*** Opis problemu:
Od godziny 22:45 obserwujemy brak połączenia do route serwera rs1 w DE-CIX.
Przyczyna oraz czas usunięcia problemu nieznany.
*** Działanie:
2020-01-27 13:24:00 (0,0) Piotr Goczał
Połączenie do RS1 zostało przywrócone.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2020-01-27 01:46:00 (0,0) Michał Wierucki
Połączenie zostało przywrócone o godz. 23:23.
2020-01-27 10:39:00 (0,0) Piotr Goczał
W punkcie wymiany ruchu DE-CIX we Frankfurcie odnotowano nietypowe wysokie
obciążenie routera RS1.fra (80.81.192.157), jest to bezpośrednią przyczyną
niestabilnej sesji BGP. Sesja z RS2.fra działa prawidłowo. Administratorzy
DE-CIX pracują na rozwiązaniem problemu.
|