Numer : PIONIER.20200126-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : planowane
Dotyczy : linia DE-CIX
Nadawca : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2020-01-26 22:45:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2020-01-26 23:16:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od godziny 22:45 obserwujemy brak połączenia do route serwera rs1 w DE-CIX.
Przyczyna oraz czas usunięcia problemu nieznany.
*** Działanie:
2020-01-27 10:39:00 (0,0) Piotr Goczał
W punkcie wymiany ruchu DE-CIX we Frankfurcie odnotowano nietypowe wysokie
obciążenie routera RS1.fra (80.81.192.157), jest to bezpośrednią przyczyną
niestabilnej sesji BGP. Sesja z RS2.fra działa prawidłowo. Administratorzy
DE-CIX pracują na rozwiązaniem problemu.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2020-01-27 01:46:00 (0,0) Michał Wierucki
Połączenie zostało przywrócone o godz. 23:23.
|