Numer : PIONIER.20190712-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł mx-tor Nadawca : Jerzy Grzenda Początek zdarzenia : 2019-07-12 02:28:00 Koniec zdarzenia : 2020-01-10 15:06:00 Bilet otwarty : 2019-07-12 08:54:00 Bilet zamknięty : 2020-01-10 15:06:00 *** Opis problemu: Od 2:28 przełącznik mx-tor raportuje awarię zasilacza PEM1. Pozostałe zasilacze pracują poprawnie. *** Działanie: 2019-07-12 14:15:00 (0,0) Michał Wierucki Zasilacz został zrestartowany nadal pracuje nieprawidłowo, zostanie wymieniony przez serwis. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Zasilacz został pomyślnie wymieniony. *** Historia: |