To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] LODMAN.20191004-3 CLOSE: Brak łączności ze switchem prok-kos-esw |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Fri, 11 Oct 2019 15:04:14 +0200 |
Numer : LODMAN.20191004-3 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : planowane Dotyczy : węzeł prok-kos-esw Nadawca : Jerzy Grzenda Początek zdarzenia : 2019-10-04 17:00:00 Koniec zdarzenia : 2019-10-04 22:26:00 Bilet otwarty : 2019-10-04 17:28:00 Bilet zamknięty : 2019-10-11 15:04:00 *** Opis problemu: Od godz. 17:00 brak połączenia ze switchem prok-kos-esw. Przerwa spowodowane jest planowym wyłączeniem zasilania. Zasilanie powinno być przywrócone za około 3 godziny. *** Działanie: 2019-10-04 23:04:00 (0,0) Jerzy Grzenda O godz 22:26 łączność została przywrócona *** Przewidywany czas zakończenia: 2019-10-04 20:00 *** Zakończenie zdarzenia: Połączenie działa prawidłowo. *** Historia: |