Numer              : LODMAN.20190910-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł Gandalf
Nadawca            : Michał Wierucki
Początek zdarzenia : 2019-09-10 03:24:00
Koniec zdarzenia   : 2019-09-18 12:07:00
Bilet otwarty      : 2019-09-10 07:06:00
Bilet zamknięty    : 2019-09-18 13:49:00


*** Opis problemu:
Od 03:24 nie ma połączenia ze switchem gandalf-esw.


*** Działanie:
2019-09-18 12:07:00 (0,0) Michał Wierucki
Przełącznik został wymieniony, łączność została przywrócona.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.


*** Historia:
2019-09-10 20:26:00 (0,0) Witold Bogacki
Reset radiolinii nie przywrócił łączności z węzłem. 
Wykonanie pełnej diagnostyki wymaga dostępu do węzła, ale w chwili obecnej jest 
to niemożliwe.