Numer : LODMAN.20190819-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł ul-fil Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2019-08-19 13:06:00 Koniec zdarzenia : 2019-08-19 16:00:00 Bilet otwarty : 2019-08-19 13:10:00 Bilet zamknięty : 2019-08-27 16:48:00 *** Opis problemu: Do 13:06 obserwujemy brak zasilanie miejskiego w węźle ul-fil. Urządzenia pracują na zasilaniu z UPSa. Prognozowany czas pracy: 9h. *** Działanie: 2019-08-19 15:53:00 (0,0) Piotr Goczał Przyczyną awarii były prace budowlane prowadzone w lokalizacji węzła. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2019-08-19 14:30:00 (0,0) Piotr Goczał O 14:30 zasilanie miejskie zostało przywrócone. |