Numer              : LODMAN.20190807-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł uml-tv
Nadawca            : Michał Wierucki
Początek zdarzenia : 2019-08-07 12:55:00
Koniec zdarzenia   : 2019-08-07 16:39:00
Bilet otwarty      : 2019-08-07 13:25:00
Bilet zamknięty    : 2019-08-09 13:50:00


*** Opis problemu:
Od 12:55 obserwujemy brak zasilania w węźle uml-tv.


*** Działanie:
2019-08-07 16:39:00 (0,0) Piotr Goczał
Karta została wymieniona.



*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.


*** Historia:
2019-08-07 13:33:00 (0,0) Piotr Goczał
Prognozowany czas pracy na baterii: 35 minut.


2019-08-07 14:05:00 (0,0) Piotr Goczał
Straciliśmy kontakt z urządzeniami w węźle. Bateria UPSa prawdopodobnie uległa 
wyczerpaniu.


2019-08-07 14:36:00 (0,0) Piotr Goczał
O 14:30 odzyskaliśmy kontakt z urządzeniami w węźle.


2019-08-07 14:56:00 (0,0) Piotr Goczał
Po powrocie zasilania część interface w switchu uml-tv-msw nie zainicjowała się 
poprawnie.


2019-08-07 15:04:00 (0,0) Piotr Goczał
Przerwa w zasilaniu spowodowana była awarią zasilanie energetycznego.


2019-08-07 15:39:00 (0,0) Piotr Goczał
Uszkodzeniu prawdopodobnie uległa karta liniowa.