Numer : LODMAN.20190802-2
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł Radomsko
Nadawca : Marek Kopacz
Początek zdarzenia : 2019-08-02 22:09:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2019-08-02 22:28:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od godz. 22:09 UPS w Radomsku raportuje pracę na bateriach.
Szacowane podtrzymanie zasilania dla switch-a radomsko-msw to ok. 6,5h.
*** Działanie:
2019-08-03 08:29:00 (0,0) Marek Kopacz
Zasilanie zostało przywrócone o godz. 08:09
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2019-08-02 23:28:00 (0,0) Marek Kopacz
Przyczyny i czas usunięcia awarii nieznane.
2019-08-03 07:58:00 (0,0) Marek Kopacz
W obiekcie nie ma zasilania w związku z awarią energetyczną. Służby techniczne
operatora energetycznego dotrą na miejsce awarii około godz. 10:00.
Szacowane podtrzymanie pracy urządzeń przez UPS to ok. 1 godz.
|