To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] LODMAN.20190720-1 CLOSE: Brak łączności ze switchem zsp19-esw |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Sun, 21 Jul 2019 13:36:22 +0200 |
Numer : LODMAN.20190720-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł zsp19-esw Nadawca : Marek Kopacz Początek zdarzenia : 2019-07-20 08:49:00 Koniec zdarzenia : 2019-07-20 13:04:00 Bilet otwarty : 2019-07-20 08:55:00 Bilet zamknięty : 2019-07-21 13:36:00 *** Opis problemu: Brak łączności ze switchem zsp19-esw. Przyczyną jest brak zasilania na kampusie PŁ spowodowany energetycznymi pracami planowymi opisanymi w ticketie: LODMAN.20190719-1 *** Działanie: *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Łączność ze switchem została odzyskana o 2019-07-20 13:04. *** Historia: |
<Pop. w Wątku] | Aktualny Wątek | [Nast. w Wątku> |
---|---|---|
|
Poprzedni wg. Daty: | [INFO] LODMAN.20190719-1 CLOSE: Brak zasilania w węźle CK PŁ, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
---|---|
Następny wg. Daty: | [INFO] PIONIER.20190703-1 CLOSE: Planowane prace na połączeniu podstawowym do GWS, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Poprzedni w Wątku: | [INFO] LODMAN.20190719-1 CLOSE: Brak zasilania w węźle CK PŁ, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Następny w Wątku: | [INFO] PIONIER.20190703-1 CLOSE: Planowane prace na połączeniu podstawowym do GWS, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Indeksy: | [Data] [Wątek] [Lista archiwów] [Inne Listy] |