Numer : LODMAN.20190702-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł FILM
Nadawca : Michał Wierucki
Początek zdarzenia : 2019-07-02 00:24:00
Koniec zdarzenia : 2019-07-04 17:00:00
Bilet otwarty : 2019-07-02 00:48:00
Bilet zamknięty : 2019-07-09 11:17:00
*** Opis problemu:
Od 0:24 UPS w węźle PWSFTviT melduje problemy z baterią. Prawdopodobnie bateria
straciła pojemność.
*** Działanie:
2019-07-09 11:17:00 (0,1) Michał Wierucki
Testy wydajnościowe nie wskazują na uszkodzenie baterii, została przeprowadzona
kalibracja, prace serwisowe zostały zakończone.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2019-07-04 15:17:00 (0,0) Michał Wierucki
W dniu jutrzejszym (5.07.2019) w godzinach 10.00 – 14.00 planowana jest
naprawa UPS (wymiana wentylatora) w węźle MSK LODMAN w PWSFTViT.
Ponadto, w związku z alarmującymi odczytami systemu monitorowania,
przeprowadzone zostaną testy wydajnościowe baterii i ew. kalibracja.
|