Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] LODMAN.20190610-1 CLOSE: Brak łączności ze switchem eltel-esw

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] LODMAN.20190610-1 CLOSE: Brak łączności ze switchem eltel-esw
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Tue, 11 Jun 2019 11:28:37 +0200
Numer              : LODMAN.20190610-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł eltel
Nadawca            : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2019-06-10 08:58:00
Koniec zdarzenia   : 2019-06-11 10:37:00
Bilet otwarty      : 2019-06-10 09:48:00
Bilet zamknięty    : 2019-06-11 11:28:00


*** Opis problemu:
Od 8:58 nie mamy łączności ze swicthem eltel-esw.


*** Działanie:
2019-06-11 11:28:00 (0,1) Witold Bogacki
Urządzenie zostało wymienione o 10:37.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Łączność została przywrócona.


*** Historia:
2019-06-10 11:38:00 (0,0) Piotr Goczał
Przyczyną awraii jest brak zasilania w węźle.


2019-06-11 11:27:00 (0,0) Witold Bogacki
Po przywróceniu zasilania, przełącznik w węźle nie wznowił pracy. Urządzenie 
uległo uszkodzeniu.