Numer : PIONIER.20190518-2
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł Zielona Góra
Nadawca : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2019-05-18 13:30:00
Koniec zdarzenia : 2019-05-28 15:44:00
Bilet otwarty : 2019-05-18 14:42:00
Bilet zamknięty : 2019-05-28 18:10:00
*** Opis problemu:
O godzinie 13:30 odnotowano brak połączenia na rtr.zielona-gora do
mx-rb-nowa-sol.
*** Działanie:
2019-05-28 18:10:00 (0,1) Witold Bogacki
Przyczyną awarii był opuszczony bezpiecznik zabezpieczający obwód zasilania
przełącznika regionalnego mx-rb-nowa-sol.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Połączenie zostało przywrócone 15:44.
*** Historia:
2019-05-18 14:42:00 (1,0) Marek Kopacz
W wyniku awarii nie działa również połączenie do mx-rb-glogow.
2019-05-18 16:27:00 (0,0) Marek Kopacz
W Nowej Soli odnotowano brak zasilania w godz. 13:31 - 13:46 i na skutek tego
urządzenie mx-rb-nowa-sol uległo wyłączeniu. Po przywróceniu zasilania łączność
nie została odzyskana - prawdopodobnie doszło do zawieszenia się przełącznika.
Czas przywrócenia połączenia - nieznany.
|