Numer : LODMAN.20190428-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł adamed-pad
Nadawca : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2019-04-28 15:02:00
Koniec zdarzenia : 2019-05-01 10:07:00
Bilet otwarty : 2019-04-28 15:24:00
Bilet zamknięty : 2019-05-01 10:07:00
*** Opis problemu:
Od godz. 15:02 nie mamy łączności ze switchem adamed-pad-esw.
*** Działanie:
2019-04-30 13:08:00 (0,0) Witold Bogacki
Ze względów technicznych (niemożność zlokalizowania miejsca uszkodzenia), łącze
zostało przekrosowane na trasę alternatywną.
Łączność została przywrócona.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2019-04-29 11:19:00 (0,0) Michał Wierucki
Problem z łącznością związany jest z uszkodzeniem światłowodu. Trwa ustalanie
dokładnego miejsca uszkodzenia.
2019-04-29 14:31:00 (0,0) Michał Wierucki
Awaria została zgłoszona do serwisu.
|