Numer              : LODMAN.20190518-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł Filmówka
Nadawca            : Marek Kopacz
Początek zdarzenia : 2019-05-18 08:16:00
Koniec zdarzenia   : 2019-05-18 10:31:00
Bilet otwarty      : 2019-05-18 08:18:00
Bilet zamknięty    : 2019-05-19 17:09:00


*** Opis problemu:
Od 7:42 router film-gw zgłasza pracę na jednym zasilaczu. Jednocześnie UPS w 
węźle raportuje o pracy na baterii. Planowana długość pracy na bateriach: 33 
minuty.


*** Działanie:
2019-05-18 10:42:00 (0,0) Marek Kopacz
O godz. 10:31 zasilanie zostało przywrócone.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Od 2019-05-18 10:31 nie odnotowano kolejnych przerw zasilania. Urządzenia w 
węźle działają poprawnie.


*** Historia:
2019-05-18 08:53:00 (0,0) Jerzy Grzenda
O godz 8:18 zasilanie zostało przywrócone.

2019-05-18 10:15:00 (0,0) Marek Kopacz
Od 10:06 ponownie brak zasilania w węźle. Przewidywany czas pracy na baterii to 
ok. 35 min.