Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] LODMAN.20190518-1 UPDATE: Brak zasilana w węźle Filmówka

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] LODMAN.20190518-1 UPDATE: Brak zasilana w węźle Filmówka
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Sat, 18 May 2019 10:15:37 +0200
Numer              : LODMAN.20190518-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł Filmówka
Nadawca            : Marek Kopacz
Początek zdarzenia : 2019-05-18 08:16:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2019-05-18 08:18:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od 7:42 router film-gw zgłasza pracę na jednym zasilaczu. Jednocześnie UPS w 
węźle raportuje o pracy na baterii. Planowana długość pracy na bateriach: 33 
minuty.


*** Działanie:
2019-05-18 10:15:00 (0,0) Marek Kopacz
Od 10:06 ponownie brak zasilania w węźle. Przewidywany czas pracy na baterii to 
ok. 35 min.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:
2019-05-18 08:53:00 (0,0) Jerzy Grzenda
O godz 8:18 zasilanie zostało przywrócone.



<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>