Numer : PIONIER.20190312-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł poznan-gw4 Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2019-03-12 16:15:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2019-03-12 16:52:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 16:15 nie działa karta koncentratora (FPC) slot 9. *** Działanie: 2019-03-12 18:11:00 (0,0) Witold Bogacki Karta jest uszkodzona. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2019-03-12 17:09:00 (0,0) Witold Bogacki W związku z awaria karty nie działają połączenia zapasowe do: CenturyLink GWS, SANET-u, NTEC-BASNET. |